Ошибка компилятора.
Broka Дата: Вс, 31.05.2015, 18:56  |                                                                                                                Сообщение # 1
Группа: Проверенные
Ранг:  Помогаю всем
Сообщений: 253
Репутация: 9   ±
Замечания:   ±
На сайте с 30.09.2009

Статус: Offline

Суть дела вот в чём... При компиляции программы в Proton , пишет ошибку .....
Пересечение  банка данных 0 - 1   переменной TempIND ( Float ) переменная для вывода на 
LCD значения температуры....  Я с таким не сталкивался.... Asm не знаю во обще.., да и как переключать эти банки  и куда переместить эту переменную?  Что то во обще ничего непойму!


Наладчик КИП и А
ЯНДЕКС Дата: 31.05.2015
xvovanx Дата: Вс, 31.05.2015, 19:09  |                                                                                                                Сообщение # 2
Группа: Модераторы
Ранг:  Помогаю всем
Сообщений: 332
Репутация: 59   ±
Замечания:   ±
На сайте с 02.05.2013

Статус: Offline

В списке переменных поставте ее первой, чтоб граница банков оказалась на коротких (bit byte) других переменных
Broka Дата: Пн, 01.06.2015, 00:08  |                                                                                                                Сообщение # 3
Группа: Проверенные
Ранг:  Помогаю всем
Сообщений: 253
Репутация: 9   ±
Замечания:   ±
На сайте с 30.09.2009

Статус: Offline

xvovanx
Огромное спасибо за помощь!  Всё понял.....сейчас попробую.

Добавлено (01.06.2015, 00:08)
---------------------------------------------
xvovanx
Спасибо !  Всё чётко работает...., правда пока в Proteus , ну я так думаю в железяке тоже будет.