 | Broka | Дата: Сб, 21.05.2011, 20:04  |                                                                                                                Сообщение # 1 |  
 |   
 
 
 
 
  Группа:
  Проверенные
 
  Ранг: 
 
 Помогаю всем
 
  
 Сообщений: 
 
 
 252
 
 
 Замечания: ± На сайте с 30.09.2009
 
 
 Статус: 
 Offline
 
 | Год назад написал программу для доводчика стёкол на своё Авто (2110), на две передние двери, всё работает на ура! Программу писал и компилировал в Микростудио, всё прекрасно получилось ! Теперь установил ещё 2, решил написать в Proton. Начал осваивать потихоньку Proton, вроде бы как и почти одинаково, но только вот, что то ни как не пойму! Прерывание должно начаться только после того как пройдёт основная программа, реагировать при исполнение основной программы по порт RB.0 я так думаю не должно( ведь в контроллер заносится метка, что произошло прерывание именно по порт RB.0), а вот обработка прерывания должно начаться только после того как исполнится основная программа.
 Не получается так в жизни, хотя в РВР (Микростудио) всё работает как положено. В чём дело то?
 Просто хочется разобраться до конца с Proton, он намного лучше, да и возможностей по больше!
 
 Наладчик КИП и А
 
 Сообщение отредактировал 
 
 Broka - Сб, 21.05.2011, 20:06
 
  |  
 |  |  |  | 
| 
 
 
 
 | brown | Дата: Сб, 21.05.2011, 20:20  |                                                                                                                Сообщение # 2 |  
 |   
 
 
 
 
  Группа:
  Пользователи
 
  Ранг: 
 
 Помогаю всем
 
  
 Сообщений: 
 
 
 331
 
 
 Замечания: ± На сайте с 18.09.2007
 
 
 Статус: 
 Offline
 
 | Прерывание будет выполняться в любом месте программы, где оно конечно не запрещено. 
 Век живи - век учись! К концу жизни поймешь, что ничего не знаешь...
 |  
 |  |  |  |